青青 2011-12-02 16:27:12 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 951查看 6回答
连梁上下筋2排
连梁上部纵筋2排,下部纵筋2排,怎么输入啊?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁的上下各两排纵筋,定义时用/号分开,钢筋如何排列一般设计应该有标注,如果没有注明就遵循这个原则:上部筋应上排多于下排或是相等;底部筋应下排多于上排或是相等。
2011-12-02 19:15:48
-
连梁的的上下部钢筋。可以输入上部或下部全部纵筋。不影响工程量。
2011-12-02 16:33:23
-
在连梁属性编辑器里定义!如下图
2011-12-02 16:30:26
-
梁定义时用“/”把钢筋分开。
2011-12-02 16:59:42
-
上,下两排用“/”分隔开。就可以了
2011-12-02 16:52:48
-
同框架梁钢筋分层一样用“/”号分开即可。输入格式:5C22 3/2;5C22 2/3.
2011-12-02 16:31:36
-
根据软件设置上部筋贯通,连续通过承台支座,为何基础连梁锚入起始承台支座计算方式不同,是由于起始承台不同吗?可以参见哪本图集,请高手指教!如下图
-
暗柱在剪力墙连梁上起柱为什么不锚固?把暗柱画到连梁里箍筋又不扣减?怎么处理
暗柱在剪力墙连梁上起柱为什么不锚固?把暗柱画到连梁里箍筋又不扣减?怎么处理,图集里是两根箍筋纵筋锚固。问题补充:问了广联达客服了,说只能去编辑钢筋一根一根的改!
-
专家您好 人防区板顶内上下层钢筋间加拉筋A6-360,其中LB2的Y向上下层间拉筋A6-320
专家您好 人防区板顶内上下层钢筋间加拉筋A6-360,其中LB2的Y向上下层间拉筋A6-320 梅花形布置 请问后边的LB2的Y向上下层间拉筋A6-320 在软件中怎么处理啊??谢谢专家
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看