• 关于砌体填充墙的厚度问题?

    在图纸中,剪力墙是250厚的,但是在建施图中,楼层平面图却说内砌体墙是200厚,请问施工中有这种情况吗?还是图纸有问题?如何解释一下呢?

    问题补充:加气块砌体填充墙填充

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在图纸中,剪力墙是250厚的,但是在建施图中,楼层平面图却说内砌体墙是200厚, 这是正常的 因为砖的规格决定 只能砌筑240厚墙 不能砌筑250厚的墙;

    2011-12-02 16:33:45 

  • 按图来施工吧,因设计上与施工时经过了图纸的会审的。

    2011-12-02 16:33:43 

  • 设计答疑一下,看看设计意图

    2011-12-02 17:06:50 

  • 施工中这种情况不多见,可能是设计搞结构和建筑的没有沟通好。还是咨询一下设计单位,让他们来确定一下。

    2011-12-02 18:35:55 

  • 剪力墙250而砌体墙200,这种情况经常出现,有剪力墙的地方就不会有砌体墙,两码事,即使有相交的地方砌体墙需抹灰而剪力墙只刮腻子总厚度也差不多了。

    2011-12-02 19:06:26 