• 梁集中标注与原位标注的问题

    有一梁集中标注上部通长钢筋2C20+(2c12),而该梁其中一跨原位标注上部通长钢筋为3C20+(1C12),原位标注又不能修改上部通长钢筋,这样的钢筋该如何设置?

    上部通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2C20+(2c12)中2C20是通长筋,(2c12)是架立筋。3C20+(1C12)是跨中钢筋和架立筋,不是通长筋,你原位标注正常输入即可。

    2011-12-02 17:36:18 

  • 将(1C12)改为(2C12).

    2011-12-02 17:24:29 

  • 有一梁集中标注上部通长钢筋2C20+(2c12),而该梁其中一跨原位标注的3C20+(1C12)这个是跨中钢筋,不是上部通长筋

    2011-12-02 17:24:20 

  • 2c12 与 1C12 是架力筋不是通长筋 这根梁应该是四肢箍 前跨2C20所以加两根架力筋2c12 后跨3C20 所以要加一根架力筋1C12

    2011-12-02 21:40:45 

  • 3C20+(1C12),这个是跨中钢筋,其中2根是通长筋,(1C20+1c12)是架立筋,你想4支箍,最少要4根纵筋

    2011-12-03 07:20:41 

  • 不是的,(2c12)是架力筋,属于跨中钢筋,不是通常的,只在梁三分之一处,另一跨原位标注为3C20+(1C12)优先考虑。

    2011-12-02 22:22:59 

  • 括号里的钢筋是架力筋,可在原位标注上修改。

    2011-12-03 08:10:51 

  • 梁构件是按集中标注定义的。在原位标注时,可以在某跨输入该跨的上部钢筋(跨中钢筋)或下部钢筋栏输入信息。计算时以原位标注优先。

    2011-12-03 08:32:17 