• 剪力墙水平钢筋怎么计算,中间遇到柱子直通还是锚固?

    我想问下 剪力墙10米长 5米中间有个柱子 暗柱或其他柱, 施工方计算剪力墙水平钢筋的时候不是通长10米然后加弯折,他们是到5米断开,算锚固和搭接,然后又5米到10米算又加锚固搭接! 我们认为是不需要在中间锚固搭接 因为直通过来就可以说是搭接了,按照他们这样算多了很多钢筋,我看了图集06G901-1说得都是到端柱锚固,但是没有像这种中间遇到暗柱的情况! 请大家发发言!知道的话 请说出依据 在哪本图集多少页看到的,因为这个要对数的,没有依据不行。 回答得好再追加200分

    问题补充:补充一下 遇到的柱子是框架柱,图纸上写的是框架柱,而且比墙厚很多 墙厚都是300 柱子都是1000*1000以上

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广西定额中注明了钢筋接头是按设计图纸和施工规范计算,剪力墙长10m,一般的钢筋长度为9m,在10m的剪力墙中就需要搭接一次,在施工图中注明了钢筋的搭接倍数和指定了钢筋图集就可以计算一次搭接,施工图纸上没有注明搭接的以含在定额损耗中不另计算搭接。 3.钢筋工程。 (1)钢筋工程,应区别现浇构件、预制构件、预应力构件和不同钢种及规格,分别按设计图纸、标准图集、施工规范规定的长度乘以单位质量以吨计算。 (2)钢筋搭接按设计图纸和施工规范规定计算;施工损耗、设计图纸和施工规范未注明的钢筋接头、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳,定额已作考虑,不另计算。 图集中是没有规定的,我也查了有关剪力墙的图集,是没有规定这细的。在计算钢筋时是按规范中的规定和定额计算规则来执行的,定额计算规则就是很明确的。象这样的剪力墙钢筋搭接是依据定额中的计算规则执行,图纸设计注明了搭接就可以计算搭接,图纸没有注明搭接的及含在定额损耗中,不计算搭接。

    2011-12-02 19:15:37 

  • 首先要讲定尺长度;剪力墙10米,即使不考虑中间有柱,钢筋也是需要在中间有一个连接接头的;如果中间有柱,做一次锚固,我觉得施工企业的做法是对的。

    2011-12-02 19:16:00 

  • 对于图集来说,应该是能通则通,剪力墙不管中间是暗柱、还是端柱,剪力墙的水平钢筋总是个贯通的,在柱中搭接是不应该的,应该是在适当的部位错开可以搭接

    2011-12-02 22:35:39 

  • 根据03G101图集和11G101钢筋标准图集显示剪力墙的水平钢筋可以通长设置,端柱有约束边缘要求。按预算定额要求直径10以上的按8米考虑一个接头,直径10以内的每12米考虑一个接头。这是预算计算刚进的基本原则。

    2011-12-03 08:39:55 

  • 若你没有依据,你可以按照你的来计算和施工方来计算,若他们可以提供相关的规范等条纹你就把多处的给他们,否则只能协商解决~~

    2011-12-03 10:36:42 

  • 如果端部是框架柱那么剪力墙水平钢筋可以参照端部是端柱的锚固形式计算锚固,可以不用通长搭接,这种短肢剪力墙是以框架柱为支座的。

    2011-12-06 14:42:26 