• 承台怎么定义

    各位,承台的钢筋布置如下图,怎么定义各个钢筋啊?是用环形?还是板式的?墩柱深入承台100,怎么表示出来,还有弯折450的带弯钩的怎么定义?

    墩柱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这要在单构件输入中计算的。

    2011-12-03 10:16:41 

  • 承台必须按照承台定义构件,防止发生误解。定义完成,绘图,汇总,在“编辑钢筋”修改弯折450mm。锁定构件即可。

    弯折

    2011-12-03 10:19:35 

  • 有电子图纸导图识别算比较好!

    2011-12-03 10:53:50 

  • 环式配筋显然不对,因其纵向及横向受力筋并不构成封闭,而是向外弯折450 。且该职承台上部钢筋线,标注为“地板或梁钢筋”,就是说,该承台没有上部钢筋受力筋。 应该设置为“板式配筋”(依据:板式配筋的“侧面纵筋”布置方式是环绕一圈)。横向受力筋、纵向受力筋栏内均输入C12@150 (应该是三级钢筋吧);侧面纵筋栏内输入C12@200。然后再按下述方法之处理: 1、如果该承台数量不多,只有1、2个:汇总计算后,点工具菜单中的“编辑钢筋”,分别修改“编辑钢筋”表格内的“横向底筋”、“纵向底筋”,修改其“图号”、“图形”数据。请参看下图1 (该图中的数据“100”,为柱廓(实际上应该称为“桩”)伸入承台的长度)。修改完后“锁定”该构件即可。 2、如果该承台数量较多,每个承台都去编辑,很费时间。建议:修改该承台的计算规则。请参看下图2 。这样的修改,不会影响其他承台的计算,仅对该承台有效。 本方法比实际施工时少算了两个由于弯折而出现的误差值,但这误差是可以忽略的。 最后补充一下:桩深入承台100,可以通过修改桩的标高来实现。即在桩属性中的“顶标高”栏内输入:基础底标高+0.1 。 承台属性中的“计算设置”为私有属性,必须在画承台之前修改,或画好后选定所有该承台的图元构件后再修改“计算设置”才有效。OK!

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-12-03 11:45:00 

  • 您好,古灵枫朋友的回答非常全面到位,基本上板式环式梁式的配筋也说明了,还有怎么来进行设置。我这里不在重复回答,建议您可以采纳这位朋友的回答并且用软件测试一下。