纠结大连妹 2011-12-03 14:03:29 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 378查看 4回答
板负筋软件设置问题
CAD图上给出负筋长度示意图 在软件中怎样设置才能计算准确
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从图纸的标注上来看是钢筋长度是以支座外边线计算的。如果图纸没有其它要求你的定义是对。 回复:软件的设置中要减保护层的,要省事就直接按负筋线长度计算。但显示一般是按支座中心计算的。如果想与图纸相同,可以用画线布置,用偏移的方式,画到支座外边线,这样就与图一致了。
2011-12-03 14:08:32
-
图纸上这种标注方式应选择“负筋线长度”,如果m从支座内边线开始算起,应该选择“支座内边线”。 一般遵循的原则是,负筋线做的量少,支座内边线做的量多,具体多少看工程的性质,工地施工下料一般是取的负筋线长度。 希望对你有所帮助。
2011-12-03 14:27:04
-
我也遇见过这种问题 图纸上画得负筋并不是支座外边线 我们在广联达可以输入为外边线
2011-12-03 14:11:14
-
这个图纸时一般都要做明确说明的板负筋标注长度从梁中心线还是从左(右)边线算起的,根据这个在软件中调整即可。
2011-12-03 14:24:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看