huanyin23 2011-12-03 17:36:08 | 天津市 其他专业 | 428查看 2回答
天津柱模板增高问题
1、柱模板增高从基础顶面开始算还是从设计室外地坪开始算? 2、天津定额每增高1m计算一个增高,要是只有0.3m计算吗? 3、柱增高的工程量是整个柱子的工程量还是就只是超过3.6m部分的工程量? 谢谢大家了,最好说明在哪有这个依据!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳、柱模板增高从基础顶面开始算。 2、天津定额每增高1m计算一个增高,要是只有0.3m计算一个。 3、柱增高的工程量只是超过3.6m部分的工程量。 板、梁是全部体积,柱是超高部分。
2011-12-03 17:48:52
-
定额说明中有:现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,按超过部分工程量另计支撑超高增加费。
2011-12-03 17:42:30