xhw108 2011-12-04 09:10:41 | 黑龙江省 其他专业 | 1677查看 6回答
阀门、压力表
水暖试压试验时定额未含主材阀门及压力表,在计取主材时具体套什么样压力表和阀门,有具体的型号规范吗,问题补充:北京定额有摊消材料阀门和压力表
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京定额管道试验中包含了阀门和压力表的损耗,只需要安装市场价计入阀门和压力表的单价。都是按普通阀门和压力表的价格计入。大概阀门20元,压力表50元。
2011-12-05 14:35:00
-
管道或系统试压试验 不计主材阀门及压力表 包含在试压试验定额子目中 北京定额有摊消材料阀门和压力表 定额已计价
2011-12-04 09:13:43
-
北京定额有试压阀门等主材费。
2011-12-04 10:12:34
-
压力试验含全部设备、人工,不是安装子目,没有主材费德概念。
2011-12-04 09:13:03
-
北京定额与外省定额规则不一样:北京定额有摊消材料阀门和压力表,采用普通的压力表和DN25截止阀即可。
2011-12-04 10:05:08
-
压力试验包括压力试验所需要的人工、材料、机械的损耗,以及为试验所需要的必要的安拆工作。
2011-12-04 09:16:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看