• 剪力墙中的竖向钢筋,在基础层插筋

    剪力墙中的竖向钢筋,在基础层插筋(有承台、梁)在三维显示中,钢筋的节点在同一轴线上,梁上的剪力墙竖向插筋与承台上的剪力墙竖向插筋不同,且孔桩承台与梁式相交的。该怎么设置

    问题补充:我的孔桩承台1600mm高,底板厚250!而框支梁1200mm。软件默认剪力墙竖向插筋现在有另种情况:与承台垂直相交部分插筋锚入承台1.8m,而框支梁部分(框支梁与底板重叠在一起)的插筋是插入到底板250厚,就没有了! 现在我需要把承台处和框支梁部分的插筋统一修改为:拆入框支梁底然后弯折。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好如果有承台又有框支梁的时候软件里面是以承台为支座的,如果你要剪力墙钢筋插入框支梁里面可以这样处理:先把承台复制到其他楼层后,汇总计算,没有承台剪力墙就会有框支梁为支座,钢筋插入框支梁底,然后把剪力墙选中点锁定,然后再把承台复制回来,汇总计算就可以了,如果还是不行请拨打4006-066-088服务热线

    2011-12-08 13:22:07 

  • 区别设置,在计算设置里修改一下.

    2011-12-04 09:47:56 

  • 找到剪力墙的节点设置修改一下,如果还与设计不同可以在节点中修改锚固长度,也可以编辑钢筋时修改并锁定。

    2011-12-04 09:53:41 

  • 剪力墙中的竖向钢筋,在基础层插筋(有承台、梁)在三维显示中,钢筋的节点在同一轴线上,梁上的剪力墙竖向插筋与承台上的剪力墙竖向插筋不同,且孔桩承台与梁式相交的。该怎么设置 在计算设置中选择剪力墙基础内的插筋按规范即可,画上图后,在汇总计算后,查看,当在基础梁或承台内与实际插筋不符时可以修改然后锁定。

    框支梁

    桩

    2011-12-04 10:10:15 

  • 可以在节点设置中修改

    2011-12-04 10:06:42 