TUXINGRUANJIAN 2011-12-04 09:41:54 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 3700查看 5回答
剪力墙中的竖向钢筋,在基础层插筋
剪力墙中的竖向钢筋,在基础层插筋(有承台、梁)在三维显示中,钢筋的节点在同一轴线上,梁上的剪力墙竖向插筋与承台上的剪力墙竖向插筋不同,且孔桩承台与梁式相交的。该怎么设置问题补充:我的孔桩承台1600mm高,底板厚250!而框支梁1200mm。软件默认剪力墙竖向插筋现在有另种情况:与承台垂直相交部分插筋锚入承台1.8m,而框支梁部分(框支梁与底板重叠在一起)的插筋是插入到底板250厚,就没有了! 现在我需要把承台处和框支梁部分的插筋统一修改为:拆入框支梁底然后弯折。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好如果有承台又有框支梁的时候软件里面是以承台为支座的,如果你要剪力墙钢筋插入框支梁里面可以这样处理:先把承台复制到其他楼层后,汇总计算,没有承台剪力墙就会有框支梁为支座,钢筋插入框支梁底,然后把剪力墙选中点锁定,然后再把承台复制回来,汇总计算就可以了,如果还是不行请拨打4006-066-088服务热线
2011-12-08 13:22:07
-
区别设置,在计算设置里修改一下.
2011-12-04 09:47:56
-
找到剪力墙的节点设置修改一下,如果还与设计不同可以在节点中修改锚固长度,也可以编辑钢筋时修改并锁定。
2011-12-04 09:53:41
-
剪力墙中的竖向钢筋,在基础层插筋(有承台、梁)在三维显示中,钢筋的节点在同一轴线上,梁上的剪力墙竖向插筋与承台上的剪力墙竖向插筋不同,且孔桩承台与梁式相交的。该怎么设置 在计算设置中选择剪力墙基础内的插筋按规范即可,画上图后,在汇总计算后,查看,当在基础梁或承台内与实际插筋不符时可以修改然后锁定。
2011-12-04 10:10:15
-
可以在节点设置中修改
2011-12-04 10:06:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看