火箭 2014-05-06 07:48:04 | 黑龙江省 云翻样 | 359查看 1回答
别墅框架柱配筋问题
别墅三层 同位置一层框柱配筋为14C16,二层为10C20,三层为10c16,在广联达钢筋抽样里二层主筋10c20显示是钢筋插到一层与主筋连接,伸入三层与主筋连接(二层10c20主筋贯通全层与上下层主筋连接),正常情况下是二层柱主筋与一层主筋伸入钢筋连接,如图所示 ,怎么解决钢筋抽样与现场实际的差别?谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
由于二层框柱配筋为C20,一层框柱配筋为C16;上层配筋规格要比下层配筋规格大,根据有关规定上下层的钢筋连接必须在下层的断面内。
所以钢筋抽样如此计算是符合有关规范规定,是正确的。2014-05-06 08:05:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看