• 剪力墙和剪力墙在钢筋中是否要闭合,不留缺口?

    在钢筋2009绘制剪力墙时是不是应该把转角的部分也给覆盖画上? 如果有暗柱的时候是不是就不需要闭合了,没有按住的时候需要重合缺口不分? 另外绘制剪力墙的时候外墙是不是要按顺时针的方向绘制,内墙就不要了呢?

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋2009绘制剪力墙时是不是应该把转角的部分也给覆盖画上? 如果有暗柱的时候是不是就不需要闭合了,没有按住的时候需要重合缺口不分? 不用,软件的计算规则是外墙按中心线,内墙按净长线计算,这与定额计算规则也一致,所以已经考虑了缺口处的计算。 另外绘制剪力墙的时候外墙是不是要按顺时针的方向绘制,内墙就不要了呢? 那种方向绘制都可以,一般是剪力墙两排内外钢筋型号不同时,要区分顺时还是逆时针绘制,影响钢筋的搭接。如果两排钢筋相同,就不用区分哪种都可以。

    2011-12-05 08:33:28 

  • 剪力墙的图形画到轴线交点就可以。

    2011-12-05 06:06:54 

  • 剪力墙要画到轴线交点,要覆盖暗柱。 绘制剪力墙的时候,内外墙可以按顺时针的方向绘制,也可以逆时针画。

    2011-12-05 06:57:19 

  • 在绘制梁和墙构件时,只要绘制到轴线的交叉点,软件自己会计算钢筋的锚固长度。

    2011-12-05 08:04:23 

  • 剪力墙和剪力墙在钢筋中是否要闭合,不留缺口 不用闭合。

    2011-12-05 08:15:23 

  • 会交上一点上就可以!

    2011-12-05 06:15:53 

  • 不用闭合,另外那种绘制方向都可以。

    2011-12-05 10:40:30 