• 悬挑梁的钢筋输入

    为什么钢筋会出现这种情况 悬挑是从主梁悬挑出来的 钢筋信息是 KL1(2A) 悬挑钢筋信息是 上部4b16下部2B14 我怕原位标注出来这这种情况 请大家看看 难道不跟主梁的钢筋冲突吗 是用03G 10166页判断吗?

    主筋

    问题补充:是不是这根柱子 不是支座啊 要不主筋怎么不伸入悬挑梁? 2跨的支座也得是三根柱子啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:从你的截图里可以看出,你的梁在悬挑端头有支座,软件是按负筋计算的,你要把悬挑端庄的支座删除掉,悬挑的主筋在悬挑的跨中筋里输入3-2B16+2B16就对了。

    2011-12-05 09:48:08 

  • 你好! 在计算设置中——节点设置——根据图纸要求选择悬挑梁节点!

    2011-12-05 09:16:25 

  • 再查看钢筋的计算式对不对

    2011-12-05 09:34:19 