    配管埋地敷设【配电箱出来连接两个插座垂直工程量:1.5米(箱底垂直至地面)+0.1米(垂直入地深)+0.1米(垂直出地面)+0.3米(垂直入插座)+0.4米(垂直出插座入地)+0.4米(垂直出地入插座)】如果是两个空调插座沿顶棚敷设(层高3.3)其垂直工程量:3.3-1.5-0.5(配电箱高度)+0.3(空调插座)+0.3(空调插座)。 为什么沿顶棚的时候不是3.3-1.5-0.5(配电箱高度)+0.3(进空调插座)+0.3(出空调插座)+0.3(进空调插座)。 一般埋地深度(图上没有说明)?0.1m?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    沿顶棚敷设就是按3.3-1.5-0.5+(0.3+楼板厚度的一半)*2+(0.3+楼板厚度的一半) 埋地深度首先要考虑保护管的保护层厚度,但是不一定就是0.1米,要结合底层结构而定

    2011-12-05 13:13:37 

  • 建筑物楼层楼板中的配管时应该以楼板厚度的二分之一计算; 地面则需要结合底层地面的结构厚度才能确定。