• 关于构筑物基础中接地扁钢与钢筋连接的问题

    现在有个问题是构筑物基础需要做防雷接地,图纸上注明接地扁钢需每2m与钢筋机械连接或焊接,请问这个钢筋必须是主筋么? 基础中钢筋非常的多,与任意钢筋进行完全连接是否都能达到防雷接地的效果? 感激不尽!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接地的原理是 形成电流通路,也就是说,楼顶或构筑物顶部的防雷装置接通构筑物或建筑物里边的钢筋,设计一般都是说成主筋,因为主筋是上下联通的,这是个原理的问题,从造价上说 接到主筋或其他钢筋没影响。

    2011-12-06 10:00:39 

  • 这个钢筋不必是主筋. 与任意钢筋连接,连成一体,都能达到防雷接地的效果.

    2011-12-05 15:03:29 

  • 这个问题设计说的不完全,你在找找有别的说明没有,如果没有就找设计问一下用什么做接地,单有接地扁钢不行。

    2011-12-05 15:07:12 

  • 这个钢筋必须是接地焊接的主筋(与其它主筋连接无效或效果不显著)。. 与任意钢筋连接,连成一体,不都能达到防雷接地的效果.(或效果不显著)。

    2011-12-05 15:28:23 

  • 现在有个问题是构筑物基础需要做防雷接地,图纸上注明接地扁钢需每2m与钢筋机械连接或焊接,请问这个钢筋必须是主筋么? 在构筑物基础需要做防雷接地,图纸上注明接地扁钢需每2米与钢筋机械连接,这个连接是指与基础中接地钢筋连接的钢筋,即基础中钢筋与钢筋之间必须有通长钢筋连接的,这个连接是焊接的,它把所有基础之间钢筋全部连接成一个接地网,是要求与这个钢筋的连接间距2米,这样在基础内是一个接地网状的。

    2011-12-05 17:08:43 

  • 构筑物的基础需要做防雷措施,就是将基础钢筋网片里的横向纵向钢筋用直径大于10mm的圆钢焊接,使基础网片形成一个导电整体,再设置每2米间距与扁钢连接,垂直向上的引测点也是利用柱的纵筋和基础网片焊接,使这根柱纵筋和基础网片形成导电整体,每层柱纵筋如果是绑扎搭接就需要再次焊接,如是电渣压力焊就不需要再次焊,每层的框梁或圈梁如作等电位的引下线的话,也必须与柱的那个引测纵筋焊接。

    2011-12-05 22:16:02 

  • 必须设置,将扁铁焊接在一根钢筋上,最好是全封闭的主筋上,如果主筋没有连接那么就将主筋也焊接在一起,然后将扁铁摔在构筑物的外面