• 剪力墙的定义

    我们这个工程是框架剪力墙结构的:就电梯井处为剪力墙,电梯井在10~13轴的位置,定义墙时我把墙应该定义成内墙还是外墙?麻烦老师讲一下!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额中电梯井壁是单独的子目,区别于其它处的剪力墙,但是考虑到后续的装修,还是定义为内墙为好。

    2011-12-05 17:37:36 

  • 你好! 应该定义成内墙!

    2011-12-05 18:14:46 

  • 按内墙定义

    2011-12-05 17:36:05 

  • 应该定义成电梯井壁(不知你们当地的定额设置有没有此项,河北定额就有此项)。

    2011-12-05 19:07:20 

  • 根据题意,电梯井处剪力墙应该定义为内墙。如果是GGJ2009钢筋抽样计算钢筋消耗量无需考虑内外墙。

    2011-12-05 17:34:27 

  • 按混凝土内墙就可以

    2011-12-05 19:13:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!