realfox@126.com 2011-12-06 14:40:06 | 北京市 安装算量GQI | 452查看 1回答
好 我是七楼的 那个问题估计您
您好 我是七楼的 那个问题估计您没听明白 我讲的是二期结构时 砌块墙上的管道未接 但墙已经砌好了 我们必须切墙才可以做线盒 我要问的是 这个切砌块墙上的线槽 和堵灰 怎么算量 套北京01定额中那一条 还有就是配电箱内上线已经接好 我们只做下边那好几十路的下线 下边的接线套哪一条啊? 谢谢您啊
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:切砌块墙上的线槽 和堵灰不需要另外套定额,应该在预埋管定额中包括,接线在穿线定额内
2011-12-10 11:58:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看