• 钢结构和混凝土连接

    在湖北08定额里说当钢结构和砼构件连接安装时,其人工和机械要乘系数1.5,请问这里的两种构件连接是如何连接的?假如是安装钢栏杆时是将钢筋棍打到楼板里,再将栏杆和钢筋棍焊接在一起,这种情况是要乘系数的吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢栏杆不属于钢结构,因而不能乘以系数。

    2011-12-06 22:26:54 

  • 钢结构和砼构件连接安装有螺栓锚固、与混凝土中的预埋件焊接固定等; 假如是安装钢栏杆时是将钢筋棍打到楼板里,再将栏杆和钢筋棍焊接在一起,这是不规范的施工,钢栏杆的竖杆下应该有小块的预埋钢板,栏杆的竖杆是焊接在预埋钢板上的,不是用钢筋棍插入楼板中;钢栏杆安装是要乘以系数的,你可以套钢栏杆安装子目,就会弹出对话框,你将人工、机械乘以1.5系数打勾就可以了。

    砼

    2011-12-06 22:51:32 