• 在图形算量过程中,门洞口尺寸要不要加地面做法厚度呢?

    在图形算量过程中,门洞口尺寸要不要加地面做法厚度呢? 比如层高3米,地面做法厚度12mm,洞口上方梁高400mm,门窗表中门的尺寸为1480mm高,那在图形算量中,门洞输入尺寸是不应该为1480+120,不然该处会有120mm高的一段墙在门洞上方空着

    问题补充:以上不是1480mm,是2480mm

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 门洞口尺寸要不要加地面做法厚度 应该 看你的楼层标高 定义在什么标高上;

    2011-12-07 09:53:39 

  • 设计的门洞尺寸是完成后的尺寸,不用去调整它,按照设计的要求设置即可。

    2011-12-07 09:53:19 

  • 门洞尺寸不加地面做法厚度。 如果你是按门构件来画,门本来高2480,你输入2480+120,也就是2600,那你就把门尺寸给变了啊! 如果在图中显示与梁连接,可以把“门离地高度”改成120;如果用墙洞布置的,也是把“离地高度”输成120就行啦

    2011-12-07 10:27:25 