luyunfeilyf 2011-12-07 09:52:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 877查看 1回答
一面墙有几种材料构成,怎样处理才会对外墙保温和内墙装修的布置没有影响。
卫生间的墙体,0-0.2为混凝土翻边、0.2-1.4为实心砖墙、1.4-3.9为空心砖墙。一侧为外墙保温和外墙面砖,另一侧为内墙面砖。如果用调整标高的方法,外墙保温布置高度不够。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先定义实心砖墙与空心砖墙,调整好标高。 1、画0~1.4的实心砖墙, 砼翻边用圈梁定义,然后调标高,软件会自动扣减它与墙体的关系,所以画墙体时不用考虑翻边的 2、再画1.4~3.9的空心墙 3、画保温时,此处墙体保温可以用“点”画布置上的(点画保温后,用三维显示你会发现只画了下部墙体的保温,再三维状态下旋转一下,就能点画好上部分的保温了);内墙与外墙的装修也同此画法。 只要你在三维状态下查看装修和保温都画上了,那么这道墙虽然有两种材料构成,但与装修和保温没关系
2011-12-07 10:06:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看