• 板的负筋问题

    请教,我的图纸标注的负筋长度是到梁的外边线,为什么我绘制的负筋长度只到轴线呢?像这种情况应该如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要把长度标注对了就行.支座长度包含与否可以不管. 如果是在梁的两边的尺寸,就输入左标注510,右标注510.如果是只在左边伸出,就在左标注输入1050,右标注输入0

    2011-12-07 10:57:52 

  • 在计算设置里面修改

    图纸标注

    2011-12-07 11:04:38 

  • 请教,我的图纸标注的负筋长度是到梁的外边线,为什么我绘制的负筋长度只到轴线呢?像这种情况应该如何处理? 软件默认负筋计算是支座外边线,图纸要求是梁的外边线,此时要修改计算设置下的支座负筋计算,改为支座外边线即可。

    轴线

    2011-12-07 11:07:49 

  • 可以在第六条里面设置

    答疑解惑

    2011-12-07 11:11:27 