• 代换钢筋的问题

    同级别的钢筋代换间距是怎么计算出来的。不同级别的呢。有没有规定啊。求帮助谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    钢筋等截面及等强度代换

    钢筋理论重量:

    理论重量=0.00617*d^2(kg/m)

    强度系数(设计强度):

    Ⅰ 级钢 2.4

    Ⅱ 级钢 3.4

    Ⅲ 级钢 3.8

    (1)等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同时的代换,其计算公式为:

    代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)*原设计间距

    [例] 某设计采用了圆10钢筋,间距180mm配筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8代换,代换钢筋的间距应是多少?

    代换钢筋间距=0.395/0.617*180=115(mm)

    (2)按理论重量代换钢筋根数:适用于采用根数配筋时,计算公式为: 代换钢筋根数≥原设计钢筋理论重量/代换钢筋理论重量*原设计根数 [例]某设计配筋为10根圆10,拟用圆8代换,代换后应是多少根? 代换钢筋根数=0.617/0.395*10=15.62,取定16根。

    采用根数代换时, 一定要注意构造要求。

    (3)等强度代换:一般指原设计钢筋与代换钢筋的规格(直径)相同或者不同,但材质(设计强度)不同时的代换,其计算公式为:

    代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量*代换钢筋强度系数)/(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)*原设计间距(mm)

    [例]原设计圆10间距180mm(Ⅰ级钢),现采用圆8代换(Ⅱ级钢),代换钢筋的间距应是多少?

    代换钢筋间距=(0.395*3.4)/(0.617*2.4)*180=163(mm)

    (4)按强度代换钢筋根数:适用于设计采用根数配筋时,计算公式如下: 代换钢筋根数≥(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)/(代换钢筋理论重量/代换钢筋强度系数)*原设计根数

    [例]原设计采用4根圆25(Ⅰ级钢),若用圆22(Ⅱ级钢)代换钢筋,需要几根?

    代换钢筋根数=(3.85*2.4)/(2.98*3.4)*4=3.65,取定4根。

    以上是我在网上搜的,希望对你有帮助

    2014-05-06 08:30:08 

  • 钢筋的代换原则是;同级别等截面代换、不同级别等抗拉力代换、受拉构件以大代小。

    2014-05-06 08:12:07 