sky 2011-12-07 15:39:18 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 1110查看 5回答
请问,这样的柱子模板超高怎么计算?黑龙江地区的
厂房只有一层,地上部分是建筑物8米+-0以下是池体1.75,层高9.75.。柱子高8米从池体顶端起根,即在+-0处起根,问:1. 柱子模板超高3.6以上,我是用8-3.6/1米计算还是9.75-3.6/1米计算,因为地面至屋面是9.75. 2. 如果超高不足半米,也按照一米超高计算吗,我的工程投标是按照2004消耗量定额计算的问题补充:黑龙江2004消耗量定额超高不足一米是4舍5入,而2010定额超高是不足一米按照一米超高计算的
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算柱子模板面积按照9.75的高度计算欠妥,原因是柱子生根与+—0,实际高度仅8m,因此超高建议按照8-3.6计算 其实,原则应该按照池体的结构来判断,池体可以生根柱子,应该也是可以作为超高模板的底面的。如果想按照9.75的高度计算超高,但是模板面积又想按照8m计算,可以在建立楼层的时候可以把首层层高定义为8m,室外地坪标高定为-1.75,这样在计算超高的时候可以算9.75-3.6.具体算哪里,需要结合你的工程 计算设置里面的描述是【2 四舍五入:不足分段高度的一半不计算,否则按一段计算】不足半米不计算的,例如,假设按照8-3.6=4,4m,记取4段
2011-12-09 22:10:52
-
1. 柱子模板超高3.6以上,用8-3.6/1米计算,超高是指正负零以上开始计算的。 2. 如果超高不足半米,也按照一米超高计算。
2011-12-09 21:30:15
-
±0以下是池体1.75,地上部分是建筑物8米,柱子模板超高3.6以上是用8-3.6/1米计算,黑龙江定额规定模板超高3.6m以上1m为1个超高层,不足1m按1m计算。
2011-12-09 21:55:09
-
用8-3.6的 墙、柱超高从室外设计地坪或楼板上表面算起,高度超过3.6m时,按3.6m以上部分模板面积计算,超高增加高度采用四舍五入按“米”计算。
2011-12-07 15:53:30
-
应该按设计的层高计算模板超高费,即按(8-3.6)/1计算超高层,应该计算4个超高层,余0.4米因不足0.5米不能计算一个超高层的。
2011-12-07 16:50:31
-
请问,黑龙江省的图形2008中,计算规则中有2000年、2006年,怎么还没有2010年计算规则?
请问,黑龙江省的图形算量2008中,计算规则中有2000年、2006年,怎么还没有2010年计算规则?现在做图形算量能和2010年新定额一致吗?
-
请问:黑龙江地区的水平防护架、垂直防护架和建筑物的垂直封闭有何区别?套项时是否11-15水平防护架、
请问:黑龙江地区的水平防护架、垂直防护架和建筑物的垂直封闭有何区别?套项时是否11-15水平防护架、11-16垂直防护架、11-17建筑物垂直封闭同时套项?
-
黑龙江定额说明中讲围墙低于3.6米安里脚手架计算,单位是100平方米,可围墙的平方米是安长*宽,还是安柱子周长*高计算,请教各位?
黑龙江定额说明中讲围墙低于3.6米安里脚手架计算,单位是100平方米,可围墙的平方米是安长*宽,还是安柱子周长*高计算,请教各位?问题补充:如何计算才对?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看