• 山西省安装定额2011:承插塑料排水管管件是否应该另外计取?导线套用定额问题?

    山西省安装定额2011:(1)第八册第一章定额说明:本章定额包括管道及接头零件安装,但承插塑料排水管定额中没有管接头;第六册低压管件中有塑料管件(粘接)的子目,是否应该套用此子目计算管接头?(2)第二册第11章定额说明:阻燃型电线执行同截面塑料护套线定额乘1.10系数,但塑料护套线安装费比普通管内穿线高近10倍,而且只有结构明敷设,阻燃型电线套用此定额是否合适?(3)耐火型电线该怎样套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山西省安装定额2011:(1)第八册第一章定额说明:本章定额包括管道及接头零件安装,但承插塑料排水管定额中没有管接头;第六册低压管件中有塑料管件(粘接)的子目,是否应该套用此子目计算管接头?答:C8-210~213定额子目中的三通、弯头等就是管接头,不能套用第六册管接头定额子目。(2)第二册第11章定额说明:阻燃型电线执行同截面塑料护套线定额乘1.10系数,但塑料护套线安装费比普通管内穿线高近10倍,而且只有结构明敷设,阻燃型电线套用此定额是否合适?答:只能按定额说明执行。(3)耐火型电线该怎样套定额?答:按一般电线定额子目套用。 电缆在电井里敷设(建筑物高度是60米),电缆是否套用电缆竖直通道敷设子目要看是否是专用垂直电缆竖井;是就可以套用、不是就不能套用。

    2011-12-08 06:39:21 

  • 从定额解释来看承插塑料排水管管件是应该另外计取

    2011-12-07 19:20:22 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!