• 构造柱和框架柱之间的圈梁

    构造柱和框架柱之间的圈梁上部两根主筋计算方法为什么不一样
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱与框架柱间的的圈梁钢筋因为锚在构造柱与锚在框架柱的长度不一样。

    2011-12-08 08:00:40 

  • 如果有与图纸不相符之处手动修改,锁定构件。 是否支座处钢筋大跨中的钢筋小。按照图纸输入就行。

    2011-12-07 20:19:46 

  • 构造柱和框架柱之间的圈梁上部两根主筋计算方法为什么不一样 软件中圈梁上部两根主筋,外侧是按连续通过,即按通长计算的,内侧的是按分段计算的,各段按锚固计算长度。所以计算方法是不一样的。

    2011-12-07 20:28:44 