• 钢筋含量问题

    你好 请问一下 山东这边框架结构6+1住宅楼 檐高21m 三级抗震等级 7°设防烈度 独立基础 基础底标高-1.7
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋含量:多层大概在38-42kg/平米 小高层:50-52kg/平米 ===== 无语了,低层在建筑里面成为多层… 大概在38-42kg/平米 三级钢对楼层钢筋用料影响不大

    2011-12-07 21:27:09 

  • 给你个参考值: 对8度 三类场地: 框架一般每平米65--70公斤; 框剪一般每平米70--75公斤; 剪力墙一般每平米75--80公斤。 二类场地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墙一般每平米65--70公斤。 对7度 三类场地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墙一般每平米65--70公斤。 二类场地: 框架一般每平米45--50公斤; 框剪一般每平米50--55公斤; 剪力墙一般每平米55--60公斤。 对6度 三类场地: 框架一般每平米40--45公斤; 框剪一般每平米45--55公斤; 剪力墙一般每平米50--60公斤。 二类场地: 框架一般每平米35--40公斤; 框剪一般每平米40--45公斤; 剪力墙一般每平米45--55公斤。

    2011-12-07 21:55:19 

  • 山东这边框架结构6+1住宅楼 檐高21m 三级抗震等级 7°设防烈度 独立基础 基础底标高-1.7 针对你的工程 钢筋含量在37-39公斤/平方米 就对了

    2011-12-07 22:29:00 