• 钢筋量审减

    1、软件外边线、中轴线汇总计算差值,是否包含箍筋 (.....11.9+8d、....11.9+4d的差值),也就是说作为审计方,以中轴线汇总计算、在设置中箍筋的调整长度是否还要调成4d? 依据是? 2、柱、梁箍筋数量、砌体拉结筋 在设置中有(向上、下 +1 -1........相关设置) 作为审计方如何设置,依据是? 3、钢筋软件设置中 怎样将钢筋量合理减小而且有理有据
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、没有差距 2、四舍五入加一,这才能保证间距不会大于设计要求 3、取决于设置的正确

    2011-12-07 22:26:22 

  • 钢筋汇总计算应该按外皮尺寸计算。 砌体拉结筋应根据设计图纸的要求设置。

    2011-12-07 22:25:46 

  • 1、软件外边线、中轴线汇总计算差值,是否包含箍筋 (.....11.9+8d、....11.9+4d的差值),也就是说作为审计方,以中轴线汇总计算、在设置中箍筋的调整长度是否还要调成4d? 依据是? 没有比图纸更有力的依据,图纸中规定是抗震要求的就按抗震等级来设置钢筋构造,箍筋按中轴和按外皮计算是没有什么区别的,因为按外皮计算会考虑弯曲伸长值。 2、柱、梁箍筋数量、砌体拉结筋 在设置中有(向上、下 +1 -1........相关设置); 柱、梁箍筋数量是要+1.而不是-1,砌体拉结筋是可以-1的,因为砌体底部和上部是结构面、所以少一根。 3、钢筋软件设置中 怎样将钢筋量合理减小而且有理有据; 软件中是可以设置减少钢筋量的,比如搭接设置和钢筋定尺长度等,要说有依据就是看设计的施工图上的设计说明了;作为审计方应该站在公正的角度去审计,而不是有意的要去减少和克扣,这才能显示公平!如果有一天你所做的工程让别人去审计,你也希望审计方是站在公正立场上的。

    2011-12-07 23:08:25 

  • 湖北副总说得很好,我们要支持

    2011-12-08 08:42:26 

  • 审计钢筋应严格按标准图集和预算计算规则计算。只要按规定做就可以了,不能给自己设置目标必须减多少吨。

    2011-12-08 08:48:03 

  • 楼上说得对,支持。不管审计还是施工方,都要公平公正。

    2011-12-08 07:37:18 

  • 不要总想到如何去扣减别人,一开始的动机就不正确,审计是公正的立场,按规则该给的就要给,你是造价人员,

    2011-12-08 09:02:21 

  • 支持feiying的回答,说的很到位。

    2011-12-08 09:46:56 

  • 胡北副总讲的好,支持一下。

    2011-12-08 09:51:31 

  • 答1:应该按照外边线计算,因为是结算,而不是施工现场的放线下料 答2:应该是向上取整+1 以上两条有预算的计算规则决定的

    2011-12-08 11:21:47 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!