• 暗柱的定义

    在钢筋软件中如果暗柱定义成了框住,钢筋量会有影响吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对钢筋量没有影响

    2011-12-08 16:20:25 

  • 暗柱必须用暗柱定义,暗柱与框架柱的计算规则不同,工程量也就不同。

    2011-12-08 16:20:28 

  • 有影响就,箍筋筋加密不同,锚固也不同.

    2011-12-08 16:20:55 

  • 有影响,暗柱和框架柱的计算规则和节点是不同的,还有箍筋的间距也是不同的,最好是分开画!!!

    2011-12-08 16:33:47 

  • 有影响,对主筋顶端的锚固长度和箍筋的数量都有影响。

    2011-12-08 16:40:45 

  • 路过,学习。

    2011-12-08 16:41:33 

  • 在钢筋软件中如果暗柱定义成了框住,钢筋量会有影响吗 回答:会有影响。规范不同,设置就不同,量就不同。