• 设计重申中 注明 位置在楼层板顶齐300宽岩棉板A级防火隔离带 如何让计算

    每层设置隔离带 位置在楼层板顶齐300宽岩棉板A级防火隔离带 如何让计算 应该套哪个定额子目 急急急 2. 消防水池200立 让参照图集 图集已经配置好钢筋量 和混凝土 是不是直接按图集的钢筋量报价就可以 但是图集是3.5高 签证是六米 应该按哪个为准
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    每层设置隔离带 位置在楼层板顶齐300宽岩棉板A级防火隔离带: 这个可以在表格里输入,按外周长×0.3×(层数-1),可以套苯板墙面保温子目,换主材,也可以补充子目,别忘了还要在外墙保温里面减去相应的数量,如25m3,再输入一个外墙保温的子目,工程量为-25m3。 2. 消防水池200立 让参照图集 图集已经配置好钢筋量 和混凝土 如果尺寸都一样直接按图集的钢筋量报价就可以 如果不一样应该按实际为准,池底、池顶,钢筋量都可以使用,就是池壁的钢筋,你在图集中找到相应的立筋单根尺寸加上3m。水平筋×2×2,再从新计算一下就可以。 1、高度增加了3m,所以立筋就长了3m。 2、原来高度3m,现在6m,增加了一倍,所以水平筋要×2,双排还要×2.。 池壁的混凝土量也可以按×2算。

    2011-12-09 06:11:05 

  • 你好,没有合适定额,看以参考安装4-673,也可以签证,按6米计算,图集工程量*2即可

    2011-12-09 09:00:55 

  • 每层设置隔离带 位置在楼层板顶齐300宽岩棉板A级防火隔离带 如何让计算 应该套哪个定额子目 急急急 2. 消防水池200立 让参照图集 图集已经配置好钢筋量 和混凝土 是不是直接按图集的钢筋量报价就可以 但是图集是3.5高 签证是六米 应该按哪个为准 1、按平米计算,套保温定额,然后将主材价格进行换算 2、按签证的高度,图集的配筋进行进行。钢筋量会增加的。

    2011-12-09 10:25:33 

  • 1、现在设计外墙保温都有隔离带,将隔离带单独提量,套相应定额,置换材料,以区别其它材料,单独找差 2、按签证算量,配筋参照图集

    2011-12-09 14:06:18 