zhaiwenshuang 2011-12-08 20:42:29 | 山东省 其他专业 | 1003查看 4回答
设计重申中 注明 位置在楼层板顶齐300宽岩棉板A级防火隔离带 如何让计算
每层设置隔离带 位置在楼层板顶齐300宽岩棉板A级防火隔离带 如何让计算 应该套哪个定额子目 急急急 2. 消防水池200立 让参照图集 图集已经配置好钢筋量 和混凝土 是不是直接按图集的钢筋量报价就可以 但是图集是3.5高 签证是六米 应该按哪个为准
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳每层设置隔离带 位置在楼层板顶齐300宽岩棉板A级防火隔离带: 这个可以在表格里输入,按外周长×0.3×(层数-1),可以套苯板墙面保温子目,换主材,也可以补充子目,别忘了还要在外墙保温里面减去相应的数量,如25m3,再输入一个外墙保温的子目,工程量为-25m3。 2. 消防水池200立 让参照图集 图集已经配置好钢筋量 和混凝土 如果尺寸都一样直接按图集的钢筋量报价就可以 如果不一样应该按实际为准,池底、池顶,钢筋量都可以使用,就是池壁的钢筋,你在图集中找到相应的立筋单根尺寸加上3m。水平筋×2×2,再从新计算一下就可以。 1、高度增加了3m,所以立筋就长了3m。 2、原来高度3m,现在6m,增加了一倍,所以水平筋要×2,双排还要×2.。 池壁的混凝土量也可以按×2算。
2011-12-09 06:11:05
-
你好,没有合适定额,看以参考安装4-673,也可以签证,按6米计算,图集工程量*2即可
2011-12-09 09:00:55
-
每层设置隔离带 位置在楼层板顶齐300宽岩棉板A级防火隔离带 如何让计算 应该套哪个定额子目 急急急 2. 消防水池200立 让参照图集 图集已经配置好钢筋量 和混凝土 是不是直接按图集的钢筋量报价就可以 但是图集是3.5高 签证是六米 应该按哪个为准 1、按平米计算,套保温定额,然后将主材价格进行换算 2、按签证的高度,图集的配筋进行进行。钢筋量会增加的。
2011-12-09 10:25:33
-
1、现在设计外墙保温都有隔离带,将隔离带单独提量,套相应定额,置换材料,以区别其它材料,单独找差 2、按签证算量,配筋参照图集
2011-12-09 14:06:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看