11****@qq.com 2011-12-09 11:49:50 | 四川省 其他专业 | 1123查看 3回答
关于梁跨数的标高不一样,是不是要调整梁跨的标高和位置必须将梁打断。?
关于梁跨数的标高不一样,是不是要调整梁跨的标高和位置必须将梁打断。?那么梁打断了梁钢筋量就有变化,是不是就应该这样处理呢??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用打断,就在原位标注上,相应跨起点标高和终点标高输入。
2011-12-09 11:51:01
-
不需要打断梁,在梁的原位标注表格中可以调整每跨的标高和截面。
2011-12-09 11:51:40
-
关于梁跨数的标高不一样, 调整梁跨的标高和位置 不是一定要必须将梁打断的 ;
2011-12-09 11:51:10
-
关于梁跨数的标高不一样,是不是要调整梁跨的标高和位置必须将梁打断。?
关于梁跨数的标高不一样,是不是要调整梁跨的标高和位置必须将梁打断。?那么梁打断了梁钢筋量就有变化,是不是就应该这样处理呢??
-
梁是300*500的,无其它次梁相交,右侧板厚0.1m,左侧0.08m,但是左侧的板下降了0.1m的标高,我想知道在计算梁的模板时要不要减去下降的那0.1m的模板量?
-
我画斜屋面的梁,但是一根梁有四跨,每跨标高不一样,我需要调整没断的标高,我该如何调整,有朋友介意我打断该标高,可是打断了梁的钢筋信息就发生变化了,还有斜屋面是不是只有在图形算量里才能绘制啊,谢谢
-
这个梁在一跨里面,但是标高不一样,因为局部属于卫生间范围,梁顶标高降低了10CM,在软件里钢筋信息该如何输入,这种梁该如何画
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看