• 图纸中说明如何设置

    1.主次梁相交处均在主梁上次梁两侧各附加三根箍筋(间距50),箍筋直径,肢数同主梁箍筋,未注明吊筋均为2C18 2.相同梁高时,短跨度方向梁下部受拉钢筋在长跨度方向梁下部纵向受拉钢筋的下面,主梁下部纵向受拉钢筋在次梁下不受拉钢筋的下面 3.当梁的支座为墙且与墙平面内相交时,梁端配筋构造同框架梁(箍筋间距100),一侧有框架柱的次梁箍筋应在有框架柱侧加密(间距100) 请问这3条说明 该如何设置 谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.主次梁相交处均在主梁上次梁两侧各附加三根箍筋(间距50),箍筋直径,肢数同主梁箍筋,未注明吊筋均为2C18 主次梁相交处均在主梁上次梁两侧各附加三根箍筋,未注明吊筋均为2C18,在原位标注表格里有次梁加筋栏,在其中输入附加箍筋的总根数,如6A8,在吊筋栏内输入吊筋,2C18。 2.相同梁高时,短跨度方向梁下部受拉钢筋在长跨度方向梁下部纵向受拉钢筋的下面,主梁下部纵向受拉钢筋在次梁下不受拉钢筋的下面 这个不用设置,只在定义梁时按梁的钢筋输入即可。不影响算量。 3.当梁的支座为墙且与墙平面内相交时,梁端配筋构造同框架梁(箍筋间距100),一侧有框架柱的次梁箍筋应在有框架柱侧加密(间距100) 按正常梁来定义即可,输入加箍筋时按加密/非加密间距格式输入,如A8-100/200。 I当汇总后根数与实际不符时,可以在编辑钢筋里修改然后锁定。

    2011-12-09 21:43:52 

  • 按十字准线去做吧。可以的。

    2011-12-10 12:06:34 

  • 1.主次梁相交处均在主梁上次梁两侧各附加三根箍筋(间距50),箍筋直径,肢数同主梁箍筋,未注明吊筋均为2C18 1、答:计算钢筋的长度和间距无关只和个数有关!在平法表格中可以标注6 则自动为主梁箍筋!若不同时可以自行手打 6A8 6A10 也可。 2.相同梁高时,短跨度方向梁下部受拉钢筋在长跨度方向梁下部纵向受拉钢筋的下面,主梁下部纵向受拉钢筋在次梁下不受拉钢筋的下面 2、答:此为施工工艺,设计者的要求满足抗震要求,与算量无关。想必字面意思您已经明白了。前提应是两梁相交,短的在长的下面 主梁的钢筋在次梁的下面,有种兜住的感觉 哈哈! 3.当梁的支座为墙且与墙平面内相交时,梁端配筋构造同框架梁(箍筋间距100),一侧有框架柱的次梁箍筋应在有框架柱侧加密(间距100) 3、答:这个貌似麻烦了。。。先按照100/200的形式设置汇总计算后查看加密区的个数除以4 记住后,把原来的梁设置成非加密的形式,在其他钢筋中加入这个数据的箍筋量即可。。。静待其他更佳答案,如果是我 我就这么干!

    2011-12-11 10:02:41 

  • 学习楼上的观点

    2011-12-09 14:40:16 

  • 1.主次梁相交处均在主梁上次梁两侧各附加三根箍筋(间距50),箍筋直径,肢数同主梁箍筋,未注明吊筋均为2C18 此条说明了次梁加筋为6根,吊筋为2C18,具体输入见下图1 2.相同梁高时,短跨度方向梁下部受拉钢筋在长跨度方向梁下部纵向受拉钢筋的下面,主梁下部纵向受拉钢筋在次梁下不受拉钢筋的下面 这是说明了具体工地施工时,相交梁下部钢筋的摆设问题,与预算无关 3.当梁的支座为墙且与墙平面内相交时,梁端配筋构造同框架梁(箍筋间距100),一侧有框架柱的次梁箍筋应在有框架柱侧加密(间距100) 这是说明了梁的箍筋节点加密情况,在软件中已经嵌入该相关图集内容,无须更改

    吊筋

    2011-12-09 14:43:31 

  • 对于1和2可以在整楼绘制好以后在梁的绘制界面下,点最右边的》这个,有自动生成吊筋的功能,图纸没要求生成吊筋,所以吊筋那栏不填,在次梁加筋处填4C18,然后点自动生成。按下图:操作。 3.当梁的支座为墙且与墙平面内相交时,梁端配筋构造同框架梁(箍筋间距100),一侧有框架柱的次梁箍筋应在有框架柱侧加密(间距100) 这个在原位标注时填写。

    梁高

    答疑解惑

    2011-12-09 14:48:07 

  • 1.主次梁相交处均在主梁上次梁两侧各附加三根箍筋(间距50),箍筋直径,肢数同主梁箍筋,未注明吊筋均为2C18 选中梁构件 右击 选“梁平法表格” 在主次梁相交的那跨主梁设置吊筋2C18 在“其他箍筋”项设置6个尺寸同主梁箍筋的箍筋(两侧各附加三根箍筋) ; 在主次梁相交的那跨次梁上在“其他箍筋”项设置6个尺寸同次梁箍筋的箍筋(两侧各附加三根箍筋) 2.无需设置,写给施工人员看的。 3.暂未遇到这种情况。

    2011-12-09 14:52:55 

  • 1.在梁原位标注中设置如图1 2.无论在上在下与计算无关,是施工注意事项。 3.1按框架梁定义;箍筋间距100 3.2可按设计要求加密的长度计算一下增加几个箍筋,在定义该梁的其它箍筋输入.图0

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-12-09 15:00:58 

  • 这3条说明 是将墙设置为 梁的支座 即可;

    2011-12-09 14:37:19 

  • 顶十字准线,学习了。

    2011-12-09 15:22:11 