• 暗柱在图形里的问题?????

    暗柱的问题:在钢筋里画上暗柱,导到图形里还必须把暗柱删掉吗?否则影响剪力墙和梁的工程量
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 暗柱即是剪力墙上与墙厚度一致的柱子,他们的混凝土标号一致,墙面做法也是一致的,没有必要在GCL2008中导入暗柱,如果计算规则调整不正确很有可能会影响工程量

    2011-12-09 22:24:03 

  • 在钢筋里画上暗柱,导到图形里还必须把暗柱删掉吗?否则影响剪力墙和梁的工程量 有两种方法: 1、图形导入时不导入暗柱。 2、暗柱即使导入算量中,进行工程量汇总时,将暗柱的汇总合并到剪力墙内。

    2011-12-10 05:28:00 

  • 不会影响工程量

    2011-12-10 16:06:51 

  • 在图形中不用导入暗柱,但是你要在暗柱得位置处要布置剪力墙得,那样量就不会少得。

    2011-12-12 09:38:16 

  • 暗柱不用删掉,软件会自动处理分开工程量的。

    2011-12-12 20:27:01 

  • 导入时不选择暗柱就可以了

    2011-12-14 17:31:06 

  • 暗柱不能删,删掉会影响剪力墙的算量,在2008算量软件中暗柱是包含在剪力墙里的

    2011-12-14 18:14:52 

  • 直接不用导进暗柱就可以了

    2011-12-09 20:47:21 

  • 在钢筋算量中布置的暗柱,导到图形时可以选择不导入暗柱。 如果导入暗柱,套剪力墙相应定额就可以,并不影响剪力墙和梁的工程量。

    2011-12-09 20:47:50 

  • 在钢筋里画上暗柱,导到图形里还必须把暗柱删掉吗?不用的。否则影响剪力墙和梁的工程量?软件会自动扣减工程量的,暗柱直接套剪力墙定额。

    2011-12-09 21:01:32 