同花顺 2011-12-10 11:22:41 | 黑龙江省 云翻样 | 934查看 4回答
关于分布筋的问题
图纸中未规定分布筋的大小,我是否应该设置分布筋?如果布分布筋,大小和间距怎么规定的?参照什么规范或者图集?新手,望指点
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图集04G101-4,可以查到有关板筋的相关内容。无论是设计图中有还是没有要求,板负筋都需要布置分布筋,通常情况下为A6@250 。这正是广联达软件采用的默认值。 一般情况下,设计图都会标明分布筋的有关内容的,只是标注的位置不同的设计员标在不同的地方。可以在这几个位置找找:设计说明、板筋大样图、板筋图(结构平面图)。奇怪的是,有些设计员甚至会标注在梁图或柱图里。 找不到的话,与设计员沟通,或采用默认值A6@250 。
2011-12-10 11:57:28
-
一般情况下,设计单位都在设计说明中标注或者在楼层结构平面图图名下标注。如果图纸没有标注应该请设计单位出具相关变更或在图纸会审纪要中解决,不能自己凭感觉计算,常规不等于执行标准
2011-12-10 11:34:42
-
设计单位都在设计说明中标注或者在楼层结构平面图图名下标注
2011-12-10 11:41:20
-
在设计说明里面就有分布筋的规格和型号的。你仔细找找看。一般情况下是直径6,间距200,。
2011-12-10 11:25:08
-
请教一下各位老师: 1、板负筋下的分布筋端头及剪力墙的垂直筋、水平筋(Ⅰ级钢)端头是否要弯勾? 2、板负筋下的分布筋与负筋搭接150,这个规定在哪里可以找到? 谢谢。
-
GGJ2013中单向板底筋的分布筋应该怎么设置?是按底筋不知吗?问题补充:如果,画图之前没有定义计算设置和损耗设置的分布筋,画完之后设置的可以吗?
-
图纸上要求砌体墙布置全长贯通钢筋。我在定义砌体墙的时候直接把钢筋信息输入上去,我想请问,还需要在砌体加筋中自动设置钢筋吗?就像柱位置的钢筋、
-
请教下各位。。。。。识别砌体墙的时候,提取门窗线。图纸没有画。没有识别出来、这个时候在门洞的地方我该直接把砌体墙补上还是。把门洞两边的墙删了。然后重新画?我的砌体墙加筋是沿墙长贯通的。。。。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看