• 直径6的钢筋是按6还是按6.5的理论重量计算

    直径6的钢筋是按6还是按6.5的理论重量计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况下,目前市场上已经没有直径6的钢筋,施工时都是用直径6.5的钢筋替代直径6的钢筋。 在施工过程中,施工单位应该办理签证或工程联系单,平证明用直径6.5的钢筋替代直径6的钢筋。 如果没有证明材料,只能与甲方协商解决。

    2011-12-10 15:28:32 

  • 当然按6个的理论重量。 回复:在计算中就直接按6.5输入。 可以写一份实际的市场调查报告。并有大的钢厂的郑州代表认可,并说明原因,敦促甲方去调查,合洽商。也可按合同规定的其它形式提出索赔。

    直径6的钢筋

    2011-12-10 13:16:26 

  • 那你就,把检测报告,和合格证拿去证明啊,不然你说是白说

    2011-12-10 13:37:22 

  • 现在市场上没有6个的钢筋,施工用的全是6.5的钢筋,通常我们说的6个的钢筋也都是6.5的,所以计算钢筋重量时,是将6个的理论重量调整为6.5的重量值的。

    重量计算

    2011-12-10 13:42:24 

  • 现在市场上还没有直径6个的钢筋,施工用的全是6.5的钢筋,通常我们说的6个的钢筋也都是6.5的,所以计算钢筋重量时,是将6个的理论重量调整为6.5的重量值的。

    2011-12-10 15:07:10 