ti****@126.com 2011-12-10 14:12:32 | 山东省 其他专业 | 1222查看 3回答
钢筋搭接中修正系数的问题
剪力墙查看钢筋计算式时,发现纵筋搭接长度只是44d,并没有乘以修正系数,计算设置中已经设置了25%的搭接接头面积百分率,怎样设置成44*d*1.2呢?问题补充:不好意思是看错图集了,但是如果不向上取整的话 应该是43.2d,有没有办法不让它取整呢??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 仔细看图集的锚固 、搭接长度。44d是乘以修正系数的结果、、 只是计算式没有明细罢了 你看101图集了吗?遇到问题要先自己分析,学会自己钻研,好好看图集 看懂了再问
2011-12-10 14:14:15
-
把图集看明白了就会了
2011-12-10 14:24:47
-
直接在工程设置—楼层设置中更改锚固值即可。
2011-12-10 16:01:50
-
剪力墙钢筋搭接系数和暗柱的是否一致? 我个人认为应该是一致的,但是软件默认的是不一样的,如:三级钢 搭接 剪力墙是(33/36)暗柱是 (38/42),还是我理解错了?但是不知道为什么?
-
在计算量的钢筋的时候,有个疑问,在梁的下部钢筋中,比如说每跨跨度较长,比如说是大于八米的跨度,那么在这里是按搭接计算,那么是否可以每跨都可以算上一个搭接长度?
-
最近才听说钢筋的定尺搭接是等钢筋全部算完以后,再把钢筋的总米数除以9,得出钢筋的定尺搭接接头,长度按照1.2倍的锚固长度计算,请问各位也是这么计算的么?
-
老师们好!梁、柱、剪力墙钢筋的搭接,根据图集我都能计算出。但是像筏板整体配筋、圈梁等构件钢筋的搭接要怎么考虑啊?都是按定尺长度搭接,然后查搭接表的吗?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看