• 吊筋下料问题

    若一个小截面的KL交一个大截面的WKL,呈T型相交,图纸要求采用吊筋,此时吊筋的下料是否满足吊住KL即可,还是落到WKL底。 换句话说吊筋是否吊住次梁即可?还是必须落在主梁底?? 可有依据,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    吊筋 吊住次梁即可不必落在主梁底;

    2011-12-10 14:19:30 

  • 吊筋制作可以参考下图:

    次梁

    2011-12-10 14:20:23 

  • 吊筋设置可参照03G101或新的11G101图集进行设置下料

    2011-12-10 14:21:28 

  • 吊筋设置可参照03G101进行设置下料,新的11G101图集现在也应用了

    2011-12-10 14:27:38 

  • 吊筋的做法是到吊筋所在的梁内高度。并不是要吊住所要被吊梁的高度。 以前的做法是吊住要被吊梁的高度即可。

    吊筋

    2011-12-10 14:46:15 

  • 吊筋的高度是落在主梁底筋的上部,并不是次梁底筋的下部。

    2011-12-11 08:03:55 