songlianghua 2011-12-10 15:54:13 | 山东省 其他专业 | 5144查看 3回答
外墙保温工程量计算方法
计算外墙保温时,合同中规定是按照实际保温面积结算,但结算时施工方提出按照现场测量的保温外边线计算,我们要求按外墙外边线或保温中心线计算,扣除门窗洞口时是否按照设计的洞口还是抹完灰的算,还是算保温墙中心线?问题补充:不走定额,按照实际保温面积
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳合同中规定是按照实际保温面积结算:即按外墙外边线或保温中心线计算,门窗洞口扣除是算到保温墙中心线,门窗洞口侧面也要计算的。
2011-12-10 19:35:17
-
计算外墙保温定额计算规则是按图纸实际粘贴尺寸计算。
2011-12-10 15:56:06
-
你好 如果是定额计价,就按照外墙中心线计算工程量是正确的 增加抹灰层的厚度
2011-12-10 16:01:35