• 筏板底筋上伸1.7Lae

    04G101-3图集第43页中,筏板端部无外伸构造图中,在基础边缘或沉降缝边缘,筏板底部贯通及非贯通筋在墙身及柱宽范围内上伸大于等于1.7Lae(或1.7La)且至板顶,在用GGJ2009软件时,发现并没有计算这个长度,墙体仍按垂直筋的直径插入筏板底,筏板底筋也未另计算。这是为什么呢?

    外伸构造

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    施工图中选择的是03G101-1系列图集,还是11G101-1系列图集?必须按照图集选择才行。如果图中要求按04G101-3图集施工,定义筏板钢筋是按照常规定义,绘制完钢筋,选中下部钢筋,点击右键打开构件属性编辑器,在左右弯折中调整弯折长度,锁定构件。

    2011-12-10 17:28:24 

  • 计算是对,在编辑钢筋中查看“弯折”,可以用弯折的长度除以钢筋直径、和1.7得到的就是钢筋的锚固倍数。

    2011-12-10 17:36:28 