• 梁吊筋问题

    图纸注明: 除注明外,相交处未标注的吊筋均为D2Φ12 。 像下截图中的相交处是否要加吊筋2Φ12

    未标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 当设计有要求时,梁相交的位置就要布置了,可以用原位标注的相应跨中输入,也可以用工具栏上自动布置吊筋功能。当然没有标注要求就不需要设置了。

    吊筋

    2014-05-05 10:28:58 

  • 图纸注明: 除注明外,相交处未标注的吊筋均为D2Φ12 。 像下截图中的相交处是否要加吊筋2Φ12

    图中没画的不加,画上的加。

    2014-05-05 10:38:37 

  • 必须加吊筋,我有一份图纸,总说明里是除注明外,相交处未标注的吊筋均为2C12,但结构图上一个也没标注,那施工时就不加了吗?否。

    2014-05-05 10:44:32 

  • 图纸注明: 除注明外,相交处未标注的吊筋均为D2Φ12 。 像下截图中的相交处是否要加吊筋2Φ12

    全部加吊筋

    2014-05-05 10:28:18 

  •       图纸注明: 除注明外,相交处未标注的吊筋均为D2Φ12 。 像下截图中的相交处是要加吊筋2Φ12的。

    2014-05-05 10:29:05 

  • 不需要,有吊筋符号才需要设置。有吊筋符号没标注钢筋采用D2Φ12,要是有标注钢筋的采用标注的

    2014-05-05 10:31:26 