43****@qq.com 2011-12-11 17:40:33 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 436查看 5回答
关于梁、柱一些问题
1、就是我设置一根异形梁 长为600 宽为700 我在绘图区里绘制完毕 要原位标注时 他不识别啊(梁为红色)这是哪里出了问题啊 ? 是不是长度问题啊 ?我画其他的就可以(长度900) 2、柱 就是我在汇总计算时 他出现——错误 :“直径长度的计算为零 请问这是怎么回事啊 ? 我的柱高是3米 1米2
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
设置为长为700 ,宽为600,绘制好后旋转90度到正确位置。
2011-12-11 18:48:47
-
最大可能的问题是构件梁没有连贯 个端点延伸一下 看看
2011-12-11 19:02:44
-
1、你描述的不清楚。 2、构件不连续,所以计算值为0.应该将下部构件的顶标高设置为等于上部构件的底标高。 补充1、因为你还没有识别就进行计算,所以提示显示为红色。选中显示红色的梁重新识别即可。 选择“原位标注”后在计算即可。
2011-12-11 18:25:40
-
要原位标注时,先提取梁。
2011-12-12 11:51:22
-
用户您好,感谢您对广联达软件的支持! 梁无法原位标注,可能性有很多种,多半和操作不当以及违反软件合法性有关,请打开您的梁平法表格,检查梁的支座和跨长是否合理,是否有某一个支座宽和跨长大或者小的离谱,若有以上情况请进行手动调整。 柱直筋露出长度小于0,因为您上层柱露出得长度不够,软件计算柱子纵筋的方式是 层高-本层的露出长度+上层露出长度,若您上层露出长度过小,可能违反软件计算规则,处理方法是:点击问题柱子属性编辑,计算设置,把抗震柱纵筋露出长度调整为0即可。
2011-12-14 00:10:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看