• 如图 这种柱 怎么识别?

    如题 求大侠求解 同名称柱 标高不一致 怎么在CAD识别中处理? 同名称柱 标高,刚劲信息 又怎么处理? 图中 暗柱 是不是只能用两个暗柱组合起来 处理? 求各位大侠详解!!!

    暗柱

    标高

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    “同名称柱 标高不一致 怎么在CAD识别中处理?” 识别柱大样,有“从CAD底图读取”标高的功能,但标高标注必须是标准的表示方法。如“0.00~3.6”之类的,即底标高与顶标高之间,用“~”或“-”连接。即你必须“修改CAD标注”,将“至”改为“~”。对于同各称柱,只能绘制好柱图元后,选中该柱,在其“属性”中修改标高。识别柱大样,两次识别同一个柱大样,将得到不同名称的柱构件。 “同名称柱 标高,刚劲信息 又怎么处理?” 柱钢筋信息为公有属性,如果钢筋信息不同,则必须用不同名称的柱来建立构件并绘制。标高为私有属性,同名称柱允许标高不同,但必须在绘制好柱图元后,在柱图元属性中修改。 强调一下:你所提供的两个柱截面大样图,并不是同一层楼内标高不同,很可能是不同楼层内的柱。即第一张柱图,为标高为4.2~6(1.8米层高的楼,有吗?)、10~13的两个楼层内。...... “图中 暗柱 是不是只能用两个暗柱组合起来 处理?” 很明显,第三幅图中的剪力墙暗柱图,虽然剪力墙名称都是Q-10,实际上是不同楼层(或不同标高范围)中的剪力墙与暗柱。两个Q-10中,都有两个暗柱:“一字形”暗柱与“L形”暗柱。 你说的两个暗柱是指这个“L形”暗柱?不,它不是两个暗柱的组合,而是一根截面呈“L”形的暗柱。

    2011-12-12 01:05:09 

  • 先识别柱大样,再识别柱。导入以后,检查标高修改;不同地点标高或钢筋信息,可以定义两个柱。

    2011-12-12 07:48:05 

  • 先识别柱,再修改将局部标高不一致的逐个修改标高。 第三张图很明显不在同一楼层。 专业灌水王 留

    2011-12-12 09:18:23 

  • 按标高来定义就可以了,修改好标高然后绘制上就可以了 你说的那个L形暗柱跟一字形暗柱不能合并就得分开来绘制,分开来算

    2011-12-12 09:12:15 

  • 1、应该是一个工程分成两部分,结果两部分都有相同名字的柱吧。不要同时识别,要先识别其中一部分的柱,然后修改名字,再识别另一部分的柱 2、分成两个暗柱来画,就是注意暗柱中间的部分一定不要忘记画剪力墙。

    2011-12-12 11:01:12 

  • 识别好后,在定义里修改就可以。

    2011-12-12 11:48:42 