• 现浇板负弯矩筋下的马镫怎么布置

    现浇板中有参数设置,负弯矩筋处有排数设置,是怎么回事?

    问题补充:在现浇板定义中也有马镫筋信息,比如第三种形式设置为B12@1000,图形中标注马镫长度为1000mm,软件会在整块现浇板中按照这个间距和马镫长度布置马镫数量。但是现浇板上排钢筋不是满布置的,只在支座处设负弯矩筋,这样软件计算出的马镫数量就多了。我这个工程是两万平米的住宅楼,算出的马镫筋五十多吨,应该是不准吧!!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在分离式配筋的板中,有支座负筋的位置设置马凳。双层双向的板也要设置马凳(马凳的规格级、别间、距要按照施工组织确定,一般不超过上层钢筋的直径,如上层钢筋为A10或A8的钢筋可以用B12钢筋做马凳)。支座负筋的马凳一般要用B12钢筋做马凳。 图中有左右标注的1/1为负筋两侧各有一排马凳,也可以将1/1该为2,。如果是单边标注的负筋,只要输入1就行。

    板负弯矩筋

    2011-12-12 14:10:10 

  • 在定义现浇板时,定义的马蹬筋,要选择参数化图形和间距,负弯矩筋处设置排数,一般是每米一排。

    2011-12-12 14:12:22 

  • 在定义现浇板时,定义马蹬筋,选择参数化图形,排数是指纵向和横向的布置排列。

    2011-12-12 13:46:55 

  • 现浇板负弯矩筋下的马镫怎么布置 在定义现浇板时定义,负筋属性中的排数,只是限值的。

    2011-12-12 14:15:25 

  • 负筋属性里第五项是马凳筋的排数设置,具体含义为:马凳筋排数,设置负筋、分布筋下马凳筋的排数,可以为0,指左(右)标注下的垂直负筋方向的马凳筋排数,双边标注负筋两边的马凳筋排数不一致时,用“/”隔开。

    2011-12-15 08:31:18 