• 框架柱通常筋算法

    我的图纸首层层顶标高3.45米,层顶标高-0.05米,此根柱上梁标高在层高基础上+0.05米,柱截面尺寸500*500,角筋4B22,b边一侧中部筋2B20 ,c边一侧中部筋2B20,采用机械连接,梁截面为300*700,在广联达钢筋抽样软件输入相关数据后报表显示的计算结果为:角筋:3500-(2850/3)-650+700-30+12*22=2834,中部筋:3500-(2850/3)-650+700=2570,我不理解为什么要-650然后再+700,角筋要+12*22而中部筋不加是什么意思,有知道的朋友请帮忙解释解释。(贵州地区)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你二层钢筋与首层不同吧,首层钢筋锚入梁内,角筋增加锚固弯钩12*22,中部没有。

    2011-12-13 07:53:37 