mali2361 2011-12-12 15:48:43 | 河南省 其他专业 | 2031查看 2回答
山东定额配电箱中的接线端子,是不是不管什么情况都要计算,清单组价时候,是不是都要把接线端子组进去
山东定额中,配电箱中的接线端子,电线和电缆的是不是不管什么情况都要计算,还是电线10mm一下的不用计算,清单组价时候,是不是不管什么情况都要把接线端子组进去
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接线端子在4mm2以下时都是无端子外部接线,大于4的套接线端子,电缆套电缆头以后就不用套接线端子了,电缆头中包含接线端子
2011-12-12 15:57:47
-
凡是配电箱的进线和出线的导线端头都应该计算‘无端子外部接线’或‘焊压铜接线端子’的工程量个数。 控制电缆和电力电缆则计算‘控制电缆终端头制作安装’和‘电力电缆终端头制作安装’的工程量,但不能再计算接线端子(接线鼻子),因为在电缆头制作安装的子目内已经包含。
2011-12-12 16:18:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看