翌日 2011-12-12 16:44:22 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 392查看 5回答
首层暗柱的三维显示伸至下层
各位老师好~如图所示,在识别完首层的暗柱后用三维显示发现伸至了下层,那钢筋量会不会重复计算呢·?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
修改这根框架柱的标高就可以了 选中这个柱看属性是不是层底跟层顶标高
2011-12-12 16:45:14
-
不会影响工程量
2011-12-12 17:13:21
-
你好,首先修改底标高为层底标高,再汇总计算 另外,基础层上层(首层或地下室层)的钢筋确实是从基础层算上来的(基础层中只计算插筋部分),所以三维也就往下显示
2011-12-12 17:11:15
-
但是它本身就是在这层的啊~标高要怎么更改呢·? 你这个应该还是2167以前的旧版本吧,旧版本对于基础层柱的箍筋只计算伸入基础底部的两个箍筋和插筋。其余钢筋并入首层计算,就如你那图中一样,你可以看看你相同部位下基础的柱钢筋三维。这个不会重复计算。 对于新版本2167这个已经做了优化,基础层柱钢筋基础层计算,不会并入首层计算。 你可以升级到新版本,那就不会出现你那种情况了。 下图:首层柱钢筋和基础层柱钢筋三维,相同部位。
2011-12-12 19:45:54
-
你说的应该是首层的吧,因为软件中首层的柱会把基础层柱纵筋的量也会计算在首层中,不会计算重复的。
2011-12-12 20:49:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看