• 首层暗柱的三维显示伸至下层

    各位老师好~如图所示,在识别完首层的暗柱后用三维显示发现伸至了下层,那钢筋量会不会重复计算呢·?

    重复计算

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 修改这根框架柱的标高就可以了 选中这个柱看属性是不是层底跟层顶标高

    2011-12-12 16:45:14 

  • 不会影响工程量

    2011-12-12 17:13:21 

  • 你好,首先修改底标高为层底标高,再汇总计算 另外,基础层上层(首层或地下室层)的钢筋确实是从基础层算上来的(基础层中只计算插筋部分),所以三维也就往下显示

    2011-12-12 17:11:15 

  • 但是它本身就是在这层的啊~标高要怎么更改呢·? 你这个应该还是2167以前的旧版本吧,旧版本对于基础层柱的箍筋只计算伸入基础底部的两个箍筋和插筋。其余钢筋并入首层计算,就如你那图中一样,你可以看看你相同部位下基础的柱钢筋三维。这个不会重复计算。 对于新版本2167这个已经做了优化,基础层柱钢筋基础层计算,不会并入首层计算。 你可以升级到新版本,那就不会出现你那种情况了。 下图:首层柱钢筋和基础层柱钢筋三维,相同部位。

    首层

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-12-12 19:45:54 

  • 你说的应该是首层的吧,因为软件中首层的柱会把基础层柱纵筋的量也会计算在首层中,不会计算重复的。

    2011-12-12 20:49:19 