• 关于异形暗柱剪力墙覆盖问题

    如图所示:红色箭头的2个异形暗柱怎样用剪力墙全部覆盖?还是吧暗柱转换为框架柱?这种情况怎么处理有人碰到过吗麻烦详解

    箭头

    问题补充:我是问到底需不需要剪力墙全部覆盖,异形怎样覆盖?还是不覆盖转为框架柱?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    覆盖问题

    2014-04-29 16:58:40 

  • 用框架柱画答疑解惑 暗柱画广联达服务新干线 剪力墙就画到框架柱的中心相交即可,图形算量可以这么画  ,软件自动扣减  ,钢筋算量中 如果不钢筋缺失,在单构件中输入,或者这块的钢筋属性中不要输入,直接在单构件中输入

     

    2014-04-29 15:29:08 

  • 我通常都是绘制到轴线上面,图中一的情况,如果不放心,建议你结合图集和图纸结构说明,钢筋三维看下,涉及到一个锚入的长度问题

    2014-04-29 15:24:25 

  • 就是暗柱吧  在图形软件了 套取 墙的清单定额就行了

    2014-04-29 15:18:19 

  • 红色箭头的2个异形暗柱怎样用剪力墙全部覆盖?在布置剪力墙时,要画到柱的外边线即可。

    2014-04-29 15:25:54 

  • 是剪力墙约边缘的端柱,柱和墙分别套项。按框架柱处理。