• 求高人解答室外电缆的问题急!!!

    看看这个图纸给的回路编号,像W10 用的电缆是不是要分别走几个回路 还是一个回路。

    回路编号

    定额

    问题补充:ZB-ACWU90套什么定额?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图中W10 用的电缆是一个回路供三栋楼。不过这种设计没有见过;而且留的接头太多。最好请设计单位说明。

    2011-12-13 05:49:38 

  • 一个回路,供三栋楼,在配电箱里串接,要看系统图才更清楚。

    2011-12-13 06:03:47 

  • 根据所提供的电气平面图以及站区年电缆布设表显示的确是从配电室的W10回路引出一根电缆到三栋住宅楼的,建议你再看看配电室这台低压配电柜系统图的出线情况会估价清楚明了一些的。 如果确实在低压配电柜的W10回路一线引出时,在楼栋之间如何返线接线也是有疑问的。除非在小区室外适当位置设置一进三出的户外电缆分接线箱为宜。 因此,应该咨询设计单位予以明确为宜。

    2011-12-13 08:12:30 

  • 同意以上各位的,得仔细看系统图,而且要咨询设计人员明确一下

    2011-12-17 16:43:23 