sangyufc 2011-12-13 09:36:34 | 湖北省 安装算量GQI | 2462查看 3回答
给排水管道进户要不要设置防水套管的?
好像根据规范要求是要设置防水套管的,但是一般给排水管道进户是先埋地,在地梁下面敷设,根本就没有穿墙进户,那么这样的话到底要不要设置防水套管呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的话已经做完防腐处理了,根本就不需要再加防水套管,防水套管只是在穿墙的位置设置
2011-12-13 10:19:32
-
有防水要求要考虑设置套管,没有的就不需要设置套管了。
2011-12-13 11:25:31
-
如果是做预算,要根据图纸设计计算防水套管的 如果是结算 就不用计算防水套管了
2011-12-13 17:58:26