• 过梁钢筋的计算长度怎么没加500mm

    我用广联达绘制好门窗洞口的过梁后,再查看钢筋量的时候,计算式是:净长-保护层-保护层+2*弯钩长度。或者是:净长-保护层+锚固长度+2*弯钩长度。我很疑惑,我觉得应该再加上每边250mm的支座宽度啊,而且我在过梁的属性定义中定义了左端伸入墙内长度250mm,右端伸入墙内长度250mm,而且在绘制好的图上过梁也比洞口宽度每边宽250mm,为什么在计算钢筋量的时候却没有加上支座宽度呢?是我还有哪里没有设置好还是计算规则就是如此?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    属性中要输入伸入墙内长度,已经定义了伸入墙内,那它是按总长度计算的,你可以核对一下门窗洞口的宽度,与计算长度的关系。

    2011-12-13 14:58:41 

  • 我用广联达绘制好门窗洞口的过梁后,再查看钢筋量的时候,计算式是:净长-保护层-保护层+2*弯钩长度。或者是:净长-保护层+锚固长度+2*弯钩长度。我很疑惑,我觉得应该再加上每边250mm的支座宽度啊,而且我在过梁的属性定义中定义了左端伸入墙内长度250mm,右端伸入墙内长度250mm,而且在绘制好的图上过梁也比洞口宽度每边宽250mm,为什么在计算钢筋量的时候却没有加上支座宽度呢?是我还有哪里没有设置好还是计算规则就是如此? 你看下窗的两边是不是有其他的东西,或者是够不够250mm的长度。 这个不然你问下广联达的人员,我没有研究过这个,其实这个应该是要加250*2的

    2011-12-13 15:18:30 

  • 过梁钢筋的计算长度怎么没加500mm 你们提出的过梁钢筋的计算长度问题确实如此,此问题也反映到当地的客服部但在每次的升级软件中均未解决。我现在用的是11.4.1.2167,也就是说是最新版本也是如此。希望你们都反映到你们当地的广联达服务部看能或解决。

    2011-12-13 16:14:36 

  • 你在编辑框里看看你编辑的有问题没 一般不会出现这个问题

    2011-12-13 15:53:35 

  • 看看你设置的支座(框架柱或剪力墙)是不是正好就在洞口边呢?,如果是那么就要植筋了,计算不了过梁的锚固长度了。

    2011-12-13 15:47:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: