止水螺栓的止水原理
请问当图纸没有说明时,地下室砼外墙是否也要计算止水螺栓?砼外墙模板已包含螺栓,是否另外还要计算止水螺栓?止水螺栓怎么布置?止水螺栓的构造及其止水原理是什么?请详细点回答。谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室外墙大部分设计都是抗渗混凝土,抗渗混凝土墙的模板都要用止水螺栓,止水螺栓的布置是看模板加固的施工方案中有间距和直径,止水螺栓的构造是螺栓在混凝土墙中部有止水环、止水环是用薄钢板或者是大的螺栓垫片焊在螺杆上,并且要满焊不能用电焊,其止水原理是利用螺杆中部的止水环与混凝土没有缝隙达到止水目的,在模板拆出后,止水螺杆的端部混凝土凿出一个小坑,割掉螺杆后用防水砂浆抹压密实就可以了。 广东定额中还没有对拉螺栓的具体的计算规则,有很多省定额中的对拉螺栓含在模板子目中,是止水螺栓就可以另计算螺栓端头处理费,止水螺栓是按有防水要求的墙面布置,一般间距在600*600,当然还要看墙的厚度来决定间距; 对拉螺栓在拆模板的时候螺栓容易松动,这样在螺栓与混凝土之间就有缝隙,那就要渗水了,螺栓中部有钢板止水环,螺栓也不会松动,这样就达到止水目的。 我查看了广东定额中的墙模板子目,其子目中未含对拉螺栓的材料,施工中使用了对拉螺栓可以签证来计取费用,要计算螺杆、螺帽、中部止水环的重量。 一般是看定额子目中含没有含对拉螺栓的材料,如果没有含对拉螺栓的材料,就可以签证,这样在办理结算的时候就有依据。
2011-12-13 18:35:20
-
地下室砼外墙和水池砼墙支模时,对支模用的拉杆就进行加工处理,及有拉杆的约10*10*0.3CM的钢板,也叫止水钢板,中间钻有略大于拉杆的孔径,焊接于拉杆的中部。对此这最好是有施工组织方案或施工签证给予确认。
2011-12-13 20:17:41