• 照明线路:铜芯导线截面2.5mm2以内的双胶线

    套定额时有照明线路:铜芯导线截面2.5mm2以内,指是单芯的还是双芯的,工地上用的都是两根线,一正一负,在套定额时工程量是算穿管线的两倍还是就管线的长度就行。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额按单芯,你的工程量乘以2就是定额工程量。

    2014-03-27 16:59:09 

  • 1、双绞铜芯导线截面2.5mm2的双胶线套定额,穿管时指按单芯的2.5mm2。

    2、在套定额时工程量导线按管线的两倍,套管按管线长度。

    2014-03-27 09:45:46 

  • 都是单芯的,计算时要乘以根数计算的。

    2014-03-27 09:33:46 

  • 支持苦涩的橙子的说法

    2014-03-30 23:08:36 

  • 指的是单芯,在套定额时工程量是算穿管线的两倍加附加长度。

    2014-03-27 10:07:21 

  • 那只是说明一根导线的截面,套定额是如果线是3*2.5的就要乘以3要是2*2.5的就要乘以二,定额里只是单根的,只有电缆是多芯套的

    2014-03-28 12:53:51 

  • 计算出线管长度,然后在工程量里*2

    2014-03-28 09:03:33 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看